旧电房改造,原来有一套电容柜,因容量不够,需增加电容。请教:1、增加的电容柜是否需要装补偿器? 2、如果新装的电容柜有补偿器,同一系统有两个补偿器能否正常使用?如何取样?
旧电房改造,原来有一套电容柜,因容量不够,需增加电容。
请教:1、增加的电容柜是否需要装补偿器?
2、如果新装的电容柜有补偿器,同一系统有两个补偿器能否正常使用?如何取样?
2楼
可以电话沟通13871105679(刘)
回复
3楼
求教:增设电容柜问题
旧电房改造,原来有一套电容柜,因容量不够,需增加电容。
请教:1、增加的电容柜是否需要装补偿器?
2、如果新装的电容柜有补偿器,同一系统有两个补偿器能否正常使用?如何取样?
用一只补偿器就够了。采用主柜和副柜:handshake
回复
4楼
谢3楼的答复,有没有人试过用两个的,情况又会怎样?
回复
5楼
支持3#楼说法。:handshake
回复
6楼
回复4#楼,你为什么要用两呢?用两个叫多余!
回复
7楼
回6楼,我的意思是假如,也有这个可能,增加时不知原来有补偿器。
回复
8楼
不能增加补偿器,可以用原来的,回路不够就输出点数
回复
9楼
容量不够看需要增加多少个电容器,通常做法有:
1.增加补偿控制器输出路数-就是更换补偿控制器(一般适宜于增加路数不多,例如原来是六路的,现在改八路)
2.考虑到成本问题不换控制器,增加的路数和原来的接触器并起来用,就是说原来补偿控制器的一路输出控制一个接触器改成控制两个接触器
3.采用主柜辅柜的控制方式-这个适用于增加路数较多,例如六路,八路等
另外需要提醒的是增加了电容器要考虑相关元器件的载流量是否满足要求、安装空间等问题
回复
10楼
另外取样可以共用一个CT,电流信号串联即可
回复
11楼
老大,根据具体情况要具体而定昂,现在电容控制器千差万别的昂.小电容样式也很多昂.看看旧柜子上的啊是嘛模样昂.
回复