施工现场最高日用水量计算
kilom160
kilom160 Lv.2
2010年03月21日 13:54:31
只看楼主

我已经按照公式等将施工用水量(设计秒流量)计算出来了,但是单位是L/S。现在想算下最高日的日用水量,是否是直接×24×3600 就可以了,可是这么算好像又不对,因为不是每时每刻都在这个设计秒流量用水啊,而且算出来数字太大了。哪位大哥给指点一下?谢谢!

我已经按照公式等将施工用水量(设计秒流量)计算出来了,但是单位是L/S。现在想算下最高日的日用水量,是否是直接×24×3600 就可以了,可是这么算好像又不对,因为不是每时每刻都在这个设计秒流量用水啊,而且算出来数字太大了。哪位大哥给指点一下?谢谢!
免费打赏
kilom160
2010年03月22日 09:17:37
2楼
没有人看么?
回复
cqsxj
2010年03月22日 10:47:10
3楼
施工工地总用水量Q的单位就是L/S。
回复
zhouchao_super
2010年03月22日 11:21:39
4楼
施工用水最高日用水量单位用L/S,不用再转换成一天用多少水了,施工现场用水量计算目的是所接给水管道能满足现场日常施工、生活最大用水量,只要在最大值情况下能满足就行,其他的不用担心吧。
回复
kilom160
2010年03月22日 12:11:05
5楼
现在的情况是,设计院准备做水源井的设计,他说需要最高日用水量,光有秒流量不行,我没有做过相关设计,不知道设计院是否能够根据秒流量来做水源井的设计。
回复
keenzo
2010年03月26日 14:14:58
6楼
我觉得按经验来判断就得了
回复
寒冬
2010年03月26日 19:07:04
7楼
我记得施工手册好象有这个参数,怎么计算应该是有的@
回复
qdb1979
2010年03月27日 15:05:57
8楼
套用相关用水定额不就行了
回复
liuyunsong1226
2010年03月29日 14:11:54
9楼
好象是这样的吧
回复
engsimon
2010年03月31日 12:51:18
10楼
按L/S流量X用水时间系数
回复
garvin007
2010年04月09日 09:13:52
11楼


主要是看你施工现场用水系统情况了,比如有没有水箱、水池等之类的调节设施,一般施工用水没有就算秒力量的必要。你最高日用水量你可以按照相关定额、工程经验来确定就行了,绝对不能用秒力量×24来计算,你再把具体情况细化一下,提供点具体内容,可以给你看看。
回复

相关推荐

APP内打开