吾遇10匹风管机顽疾,请教!!
beijingkule
2005年08月06日 19:13:59
来自于制冷技术
只看楼主

本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。外机主板电源指示灯不亮。本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。

本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。
外机主板电源指示灯不亮。
本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)
更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。
在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。
免费打赏
xtlrdxfe
2005年08月15日 16:39:12
12楼
我认为是相电保护
回复
mehero2005
2005年08月16日 15:17:55
13楼
呵呵
不会是LED坏了吧
回复
yinshi
2005年08月26日 20:08:44
14楼
以后需要多向大家学习!你们都是哪个学校毕业的?
回复
quandunhai
2005年08月27日 11:49:05
15楼
这种原因,不会是大问题,我不知道你说的格力具体是那一种机型。所以不好乱分析了。你说清楚一点。
回复
beijingkule
2005年08月28日 10:00:46
16楼
偶遇的是FGR-25H的。
不晓得师兄们对美的中央空调了解的多吗?
听说他那个电气部分蛮复杂的。是吗?
回复
haizhizi110
2005年08月29日 01:25:58
17楼
搂主所提问题施工中比较常见,这是多联机施工中常出现的问题,信号线破损会出现两种情况,一种是a、b线短路,再就是与屏蔽线粘连接地。
为避免上述现象发生,施工完毕后,一定要对线路进行检查,看是否有短路或接地,特别注意检查暗藏信号线线管是否被装修吊杆打穿,过墙处是否遭破坏,接头地方是否正确,信号线是否与屏蔽线分开。
回复
beijingkule
2005年08月30日 21:33:16
18楼
17楼的仁兄说的极是。信号线路太 娇贵了,一不留神就 回搞出大乱字
回复
残星楼
2005年08月30日 21:38:20
19楼
上面的说的对,就是信号线,有时候就是这个原因,其实信号线,也没有什么的,有时候不留神就出问题,或者接触不好哦,结果就是这样哦
回复
songduansheng
2005年09月07日 16:28:06
20楼

好的东西俺吸收了
回复
huohuwang
2005年09月08日 12:17:44
21楼
这都是经验啊!多谢了,在各位前辈师兄的帮助下真长见识
回复

相关推荐

APP内打开