本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。外机主板电源指示灯不亮。本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。
本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。
外机主板电源指示灯不亮。
本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)
更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。
在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。
22楼
大家分析的还是比较清晰的哦,我学到了很多东西啊,谢谢了
回复
23楼
同意楼上的方法
回复
24楼
在这个行业,学识深了去了。艺海无涯,虚怀若谷啊
希望借助这个平台,大家互相交流学习。
回复
25楼
遇到外机不启动,或外机主板指示灯不亮时,不要急于更换主板,一般问题都出在信号线上,你这个问题我也出现过,内机主板和显示屏都换了,外机也不能工作,最后是因为信号线被老鼠给咬断了,所以提醒大家在以后的维修中,对一些小问题一定不要轻以放过。
回复
26楼
我也有遇到一个格力数码多联机,故障也是E6通讯原因,可是有人判断说是外机交流接触器坏,这个部件坏的话,会不会出现这个故障,谢谢各位师兄!!!
回复
27楼
我遇到一个数码多联机,出现故障是E6通讯故障,检查有一个交流接触器坏了,与这个有关系吗?
回复
28楼
格力的如果出现E6,
一:内机与内机的信号连接线有问题
二:内机与外机的信号连接线有问题
三:内机与手操器控制线有问题
四:内机主板或外机主板有故障
大部分都有这几种引起。你在好好查查
回复