吾遇10匹风管机顽疾,请教!!
beijingkule
2005年08月06日 19:13:59
来自于制冷技术
只看楼主

本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。外机主板电源指示灯不亮。本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。

本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。
外机主板电源指示灯不亮。
本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)
更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。
在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。
免费打赏
sungfang001
2005年08月08日 16:39:32
2楼
信号线是不是屏线
有没有接地
回复
daikin_air
2005年08月09日 09:39:45
3楼
把外机板上所有的负载卸掉,通电看外机板上灯亮不亮,
回复
greeren
2005年08月09日 20:19:16
4楼
单独放一路信号线试试
回复
sgp7478
2005年08月10日 14:32:53
5楼
同意楼上的方法
回复
beijingkule
2005年08月10日 18:24:14
6楼
多谢各位师兄指教
问题已解决,在穿墙孔位置的信号线发生破裂,并没有断,但已搭铁。
多谢!!多谢!!!
回复
xuhuankun
2005年08月12日 23:32:27
7楼
是否所有的保护都打开了
我没用过格力啊
回复
xuhuankun
2005年08月12日 23:39:01
8楼
我用深圳的麦克维尔都是信号线和电源线一起,都是双塑1.5的一秀一般电线没问题,控制面板用屏蔽线
回复
beijingkule
2005年08月13日 08:40:33
9楼
格力中央空调大都采用双绞屏蔽线,在施工时要求也是与强电分开的,避免干扰。
但有些工地并没有按要求做,结果也很好,也没有干扰。与380V是必须分开的,否则就要整改。
回复
guoqi0992
2005年08月13日 17:45:21
10楼
屏蔽线是30v以下的,最好与115v以上的控制线分开布线,否则会经常报一些假故障.最好两组线之间距离在6英寸以上.------仅供参考
回复
guoqi0992
2005年08月13日 17:47:18
11楼
你们用的屏蔽线都是什么型号的啊?我听说PVSG的屏蔽效果最好,但我这边市场好像没有卖的
回复