只看楼主

各位朋友: 你们好,我从事商业厨房设备销售工作。现在在工地上出现了问题,但是不知道如何解决。请各位朋友帮我解答。厨房排烟与消防排烟井是否可以共用呢?如果不能,可以说出您的理由吗?希望通过土木在线论坛可以认识更多的朋友。张璞:15938760535QQ:315836533

各位朋友:
你们好,我从事商业厨房设备销售工作。现在在工地上出现了问题,但是不知道如何解决。请各位朋友帮我解答。
厨房排烟与消防排烟井是否可以共用呢?
如果不能,可以说出您的理由吗?
希望通过土木在线论坛可以认识更多的朋友。
张璞:15938760535
QQ:315836533
免费打赏
panjun688500
2010年03月21日 12:16:33
2楼
一般是不可以的.厨房油烟会影响到排烟系统的阀门的开启.排烟系统的高温也可能导致油烟井的油烟燃烧.
回复
lustwork
2010年03月21日 13:51:12
3楼
一般是不可以的
回复
yzy011085
2010年03月22日 17:18:38
4楼
嗯,涉及到消防的好像一般都不行吧,比较严格
回复
yzy011085
2010年03月22日 17:19:03
5楼
晕倒了,好像……不懂怎么回事了
回复
kupe8
2010年03月22日 22:04:28
6楼
一般不可以的,发生火灾时候,烟气会串到厨房的
回复
yuan_toxic
2010年03月23日 11:33:40
7楼
肯定不可以
厨房的排油烟管道内壁会集油的,要定期清理的。我们公司有一次就是因为清理未及时,发生了火灾。更不要说和消防排烟公用了。
回复
ylzi
2010年03月31日 16:42:25
8楼
主要原因是因为发生火灾时,烟气温度太高了。
回复
look_ever
2010年03月31日 17:01:45
9楼
肯定不可以

支持七楼:victory:
回复