因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?谢谢
因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?
另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?
谢谢
12楼
而且抗震构造措施要提高一度,全国结构技术措施或北京建筑设计技术细则-结构专业
回复
13楼
而且抗震构造措施要提高一度,全国结构技术措施或北京建筑设计技术细则-结构专业。
只要构造做的好,可以实现,半刚接吧。
顶层去柱子很普遍
回复
14楼
半刚接?节点怎么处理哦。
回复
15楼
可以查建筑结构设计资料集,我以前在资料上看过这个混合结构,一般的建筑书店都有这本书
回复
16楼
第一,房屋结构改造的提议是由业主提出的,但是方案应该由建筑、结构工程师确定,尤其是结构方案的选择必须由结构工程师定夺;
第二,房屋结构改造不同于新建房屋,比新建更难,应根据具体条件确定改造方案。
比如,原结构的类型怎样?原结构的设计使用时间多少?原结构的可利用价值怎样?以上应有结构鉴定结论。在结构鉴定基础上,才可以考虑现实需求,在经济、可行的条件下,确定改造后的结构功能及其改造方案;
第三,本讨论中的工程,用18米钢梁与钢筋混凝土边柱钢结的方案不妥。
既然,顶层屋盖本身就要重做,为何要用叠合屋盖?应该考虑轻型屋盖,如网架+玻璃,既解决采光问题,有减轻屋盖自重。当然,这种改造还必须通过重新计算来验证。因为,结构在顶层的刚度降低了很多,如果结构顶层很高,应该考虑风荷载对较柔的顶层带来自振频率的较大变化。
第四,18米跨度的屋盖钢梁梁高仅700?即便是两端固结,700高时刚度也太弱了。
回复
17楼
首先应该明确是在设计中还是已经施工了,我觉得从楼主的说法,这个工程应该还在设计中!
如果是在设计中可以采用下列方法达到甲方要求:
一、屋面板采用夹芯板或者单层彩钢板;
二、将顶层混凝土柱子高度减小,做为钢屋架的基础处理,也就是屋架做成完整的门式刚架,柱脚钢接;
回复
18楼
谢谢。来学习了。
回复
19楼
(1)取消顶层中部混凝土柱涉及到整栋楼的安全。甲方一定这样改,作为设计人,首选钢梁与混凝土柱采用铰接形式,重新建模整体计算,核算修改层以下梁 柱及基础是否满足设计要求.然后再按钢梁与混凝土柱采用固结形式重新建模整体计算,核算修改层以下梁 柱及基础是否满足设计要求.将两次计算结果中修改层以下不满足设计要求的梁 柱及基础,需要加固处
理的情况反馈给甲方考虑是否划算.
(2)如一定这样改采用固结形式就要采取一些构造措施。是可以保证钢梁柱为刚接结的。
a.当要修改层的柱已浇灌完成,则要对柱上段用包钢板的加固方法,使钢板与柱形成整体(具体做法见加固规范),要注意的是在与钢梁连接的一侧,先焊接一段与钢梁等高等截面的悬臂钢梁,其钢梁长度可参见04SG519-2标准图的相关部分。钢梁的中间部分与悬臂钢梁采用高强螺栓接结。
b. 当要修改层的柱未浇灌时,可在柱上段内采用插入H型钢,并在与钢梁连接的一侧,先焊接一段与钢梁等高等截面的悬臂钢梁, 柱内被悬臂钢梁截断的箍筋,可焊接在悬臂钢梁的复板上. H型钢插入柱内长度约柱高一半,且H型钢翼缘上焊接栓钉(栓钉之径不应小于19mm,水平及竖向间距不大于200mm,距型钢边缘不小于50mm)。柱高的下段配筋要适当增加。(目的是为避免两种结构连接处的刚度,承载力突变,形成薄弱层)。柱内箍筋应沿柱全高加密。钢梁的中间部分与悬臂钢梁采用高强螺栓接结。
(3)组合楼板只要做好楼承板与钢梁的连接应该就可以了。但要注意对施工荷载的验算.
(4)(2)-b和(3)的有关内容可查看“钢-混凝土组合结构“的资料和专著。
回复
20楼
个人经验可以做成普通混凝土的,梁高1500左右,也成可以做井字梁格!
回复
21楼
可以考虑自锚式桁架,拉杆平衡桁架推力,节点难以作到钢接,慎重考虑,建议传上现场照片,以观后效。
回复