求助:钢梁与混凝土柱固结如何做?
zhoutumu
zhoutumu Lv.2
2010年03月20日 09:25:59
只看楼主

因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?谢谢

因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?
另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?
谢谢
免费打赏
nestpitty
2010年03月20日 12:59:28
2楼
钢梁跟混凝土柱固结的话得要在柱内预埋构造型钢,让钢梁跟钢柱连接
至于坡屋面用组合楼板就不太清楚了
回复
zhazal0711
2010年03月21日 22:05:39
3楼
无法做到,或者说难以做到真正的固接
回复
bmwzj01
2010年03月30日 20:19:16
4楼
学习!!
回复
xxnxx
2010年03月30日 21:31:11
5楼
一定要做固结吗?柱顶可以预埋钢板,屋面的斜钢梁与预埋钢板焊接。
组合楼板与钢梁可靠连接就行。
回复
iwy06
2010年03月30日 22:05:01
6楼
(1)问题不是取消顶层中部混凝土柱这么简单。要涉及到整栋楼的安全。有些甲方不懂房屋结构。取消了顶层中部混凝土柱,那么原来由中部柱负担的力就转由二边的柱来承担。原设计有考虑吗?二边柱的基础能承受吗?不是说取消就可以取消的。这么大的改动要通过设计同意。你没描述这栋楼的状况,但顶层的混凝土柱为700x700,我看也很壮观。要是甲方坚持这样改,设计的可能要重建模型计算,如二边柱配筋不足,就要作加固处理。
(2)要是这样改,钢梁与混凝土柱可以采用铰接形式,如用固结形式就要采取构造措施。保证钢梁柱为刚接点。受力时梁柱夹角不变。组合楼板没有特殊要求,只要做好楼承板与钢梁的连接应该就可以了。
回复
gz030040
2010年03月30日 22:46:06
7楼
好利害的甲方,情况不明,不好给意见。
回复
renpeng8211
2010年03月30日 23:11:21
8楼
6楼老兄说的很好啊,一看就是高手,钢梁和砼柱纯刚接是做不出来的,只有采取其实你这个可以采取铰接啊,屋面不用组合楼板,现在有种砼的轻型板,也不错
回复
cyberboy2018
2010年03月30日 23:19:44
9楼
可以考虑用管桁架,网架,或门式刚架等结构结合轻型钢屋面来解决大跨度及坡屋面问题。见笑,见笑
回复
chenxinbaby2003
2010年03月31日 08:59:49
10楼
我遇到过这事!开始甲方就想把一部分梁板柱打掉!获得大空间……后来还是有些柱子 基础加固了
回复
liuldini
2010年03月31日 10:36:10
11楼
纯刚接好像不太容易实现
回复

相关推荐

APP内打开