求助:钢梁与混凝土柱固结如何做?
zhoutumu
zhoutumu Lv.2
2010年03月20日 09:25:59
只看楼主

因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?谢谢

因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?
另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?
谢谢
免费打赏
chenfeng0699
2010年04月01日 08:00:37
22楼
你可以看一看桥梁方面的资料。在桥梁施工中就有钢盖梁与混凝土立柱的衔接。可以借鉴。前面的朋友说的对可以预埋型钢。
回复
alaska
2010年04月01日 13:21:48
23楼
空心楼板太重,不可取
回复
cxg034
2010年04月01日 13:58:10
24楼
可以采用型钢混凝土组合梁,或者楼主的做法也可以
回复
chuaima
2010年04月01日 17:35:17
25楼

第四条。700高应该和刚度本身关系不大吧?而且混凝土上面用钢柱,钢柱不是短一点更利于稳定?700高度对于18米跨距来说可能不够(梁加腋后的高度应该会超过700)。
还就就是楼主提到的屋面加盖组合板。如果是普通的彩钢板,则指要按照国家标准取恒、活荷载然后计算就可以。
回复
hdnbm
2010年04月01日 21:14:57
26楼
重新计算是必要的
而且抗震构造措施要提高一度,学习
回复
baizhi8886
2010年04月01日 21:27:46
27楼
长见识了
回复
duxuechun5
2010年04月02日 11:30:43
28楼
学习一下,一般很难,计算与实际还是有差异的
回复
hb100
2010年04月02日 11:32:06
29楼
学习了
回复
yanglei-7221982
2010年04月02日 15:40:42
30楼
无法做到,或者说难以做到真正的固接
回复
yanglei-7221982
2010年04月02日 15:41:07
31楼
无法做到,或者说难以做到真正的固接
回复

相关推荐

APP内打开