请看这个走道要做排烟么?难?
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2010年03月19日 12:00:37
来自于通风排烟
只看楼主

请看图,该工程是在一个旧楼边上新建一个楼,两楼通过走道连接,并借用旧楼的楼梯做疏散用。问:旧楼有两个自然排烟口,满足自然排烟要求。新楼并上之后,走道有60多米,右边的排烟口据中间那个排烟口右边有59米,但可开启扇在中间,故右边这块是超过60米的,不满足自然排烟要求了。所以,要在新楼上加机械排烟,但是,旧楼怎么办,以门洞处为界,画两个排烟分区,一边机械,一边自然可以么?门洞处有大于500的梁分隔。两边都做机械有困难,故一边做,一边不做可否。

应走道必须连通,一旦机械排烟启动,肯定会对自然排烟那边风压有影响,所以难以取舍。
过往朋友请指教!!

未命名.jpg

免费打赏
xuyingyun2008
2010年03月25日 14:28:01
22楼
要机械排烟,两个都要做,一区着火时,补风肯定成问题。
实际上,单纯一个门洞的话,没必要考虑成两个防烟分区,自然排烟就满足条件了
回复
wjxy4655
2010年03月25日 15:38:48
23楼
:)
回复
wjxy4655
2010年03月25日 15:39:26
24楼
:)
回复
janluo88
2010年03月25日 15:50:53
25楼
谢谢楼主提供的资源!下次加油啊
回复
amenbiang
2010年03月25日 16:18:24
26楼
学习了
回复
yami705
2010年03月25日 16:18:50
27楼
学习了,顺便赚走1个土木币。
走廊超过60米不是应该做机械排烟的吗。
回复
guduluoren
2010年03月25日 17:30:20
28楼
学习了
回复
river882
2010年03月25日 21:33:17
29楼
至于同一个空间,采用梁或挡烟垂壁划分为多个防烟分区,这样不同防烟分区是否可以采用不同的排烟方式,规范并没有要求。但楼主已经分析了,我的建议是否的。
回复
xianjianren
2010年03月26日 01:52:49
30楼
楼上讲了这么多,实际上还是没有把问题解决,只是对防烟的措施进行了可行性分析,在这种情况下,我觉得防烟分区分的话,我觉得是可以采用两种排烟方式的,如果不分,保险起见,都可以设机械排烟,老楼,新楼都采用自然进风方式
回复
zhang5419
2010年03月26日 10:08:19
31楼
规范上没有明确说这种情况是不行的,所以本人认为是可行的。
现在消防审查在防排烟这块的考虑多是在第一时间只发生一个着火点,所以自然排烟和机械排烟的同时进行存在的机会是比较小的
回复

相关推荐

APP内打开