请问什么是 "AD支管减压阀",使用方法如何呢哪里有详细介绍呢
请问什么是 "AD支管减压阀",使用方法如何呢
哪里有详细介绍呢
2楼
据厂家资料介绍:
一、概述
支管减压--最合适的减压供水方式,可使系统压力分配达到最佳状态,而总费用不大于采用大尺寸减压阀的干管减压供水方式,可靠性更高。
1.外型紧凑,运行可靠,高度防水垢,可长期无故障运行。
2.不锈钢或青铜阀体和阀座,内螺纹接口。
3.最大流量:DN15 3立方/h DN20 5立方/h
4.最大出口压力 16Mpa
5.出口压力出厂设定: 3Mpa (1~1.5Mpa可调)
二、工作原理
出口压力作用在隔膜底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀门关闭。只要下游无水流动,出口压力将保持在设定值(变化量仅为入口压力的8%),当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流流通一阵后,减压阀开启产生阻尼效应,使阀门趋于平稳。(只要水流方向正确,可360度方向任意安装)
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
当您必须在建筑物上安装减压阀时,您有二种选择:Fig.A和Fig.B,
Fig.A 采用干管减压,使用一只减压阀,当楼层在5层以下时,可以运用。缺点是每一层楼的水压均不相同,一只大口径减压阀的价格较高。当楼层高过5层时,不可采用。
回复
7楼
Fig.B 采用支管减压,每一层楼均使用一只减压阀,每一层水压均为3.0bar。既有利于正常使用水,又有利于节约用水,同样供水压力,可为26层楼房供水仅需为1-21层安装减压阀。
(每一层楼层高按3米计,即每升高一层楼,水压下降0.3bar)
如果主管路水压太高(例如 2),您必须先将水压降低,再采用支管减压。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
siceman老分舵主的确厉害,佩服佩服....
回复