我们有个项目在降水,管井降水,井深设计在基底4米左右(井内水面在基底2.5米),基底1米左右有约40cm浆固石层,渗水效果不大好。现在出现以下两个问题1.PHC管桩内渗水,桩头已做填芯,仍不能止水。2.最近下了一场雨,集水坑内水位上升,防水都给顶起来了(底板未做)以上问题至今我们没找到确切原因,哪位大侠知道什么原因或者知道如何寻找原因,请不吝赐教!谢谢
我们有个项目在降水,管井降水,井深设计在基底4米左右(井内水面在基底2.5米),基底1米左右有约40cm浆固石层,渗水效果不大好。现在出现以下两个问题
1.PHC管桩内渗水,桩头已做填芯,仍不能止水。
2.最近下了一场雨,集水坑内水位上升,防水都给顶起来了(底板未做)
以上问题至今我们没找到确切原因,哪位大侠知道什么原因或者知道如何寻找原因,请不吝赐教!谢谢
2楼
1、查看下地质报告,是不是下部有承压水,现场检查下坑底是否有冒水冒砂的现象。。根据你说的情况,很可能下部有承压汗水层。。
2、基坑里面的水只能通过抽排,保持坑内不积水。
回复
3楼
抽排我的防水不好做啊,目前我采取的是集水坑旁底板外挖井,尽量减少集水坑内积水,尽快做上防水盒底板
回复
4楼
尽量减少集水坑内积水,尽快做上防水盒底板
回复
5楼
查看一下地质报告吧,估计是管桩打穿了隔水层甚至到了承压水层。现在唯一的办法是加紧时间抽水,同时完善坑内明排力度。尽快完成底板施工。
回复