10KV高压进线避雷器是否必要。。
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2005年08月05日 13:43:02
只看楼主

北京某区供电部门说采用VD4真空断路器的系统进线不用装设避雷器。。大家谈谈自己的看法。。

北京某区供电部门说采用VD4真空断路器的系统进线不用装设避雷器。。大家谈谈自己的看法。。
免费打赏
bradyzhang
2005年08月05日 14:20:58
2楼
如果是全部电缆埋地进线的不需要, 若从户外架空线引入就要
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 14:38:07
3楼
是指从上一级过来的线路吗。。那我还见过加的。。包括一些标准图。。我想知道依据。。

比如规范,规程之类的东西。。
回复
梁栋永
2005年08月05日 16:10:48
4楼
当然要啦!避雷器要多少钱啊.但是起的作用可大了.
你还是VD4的真空断路器,好贵的.一个不好运给雷电击中怎办哦.
避雷器是起着保护电路系统中的设备和电缆, 在被雷电击中时,瞬时击穿,从而保护有关设备.
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 17:03:25
5楼
我也搞不清楚。。供电部门说不用。。有人知道不用的理由吗。。。
回复
lengbing
2005年08月05日 20:52:01
6楼
真空短路器需要加装避雷器,是为了限制操作过电压,真空短路器的截流能力很强.
回复
大鼻山
2005年08月05日 22:23:15
7楼

仔细阅读《民规》第13章(国标也有,但不在我手边),或防雷规范的3.3.8条等(我手头是94年版的)。
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 23:02:52
8楼
等周一好好看看。。图已经去掉避雷器了。。就是想琢磨一下。。赫赫。。。
回复
大鼻山
2005年08月06日 11:55:37
9楼

我列举的规范,都是高压要加避雷器的,而不是省略
回复
nlb
2005年08月06日 16:00:21
10楼
我市电视台最近发生一起事故,在一次雷击中变电所跳闸。事后试验受入真空断路器有一相接触电阻严重超标。他在室外电缆台架和母线PT柜上装了避雷器,受入断路器电源侧未装。
回复
大鼻山
2005年08月06日 19:20:19
11楼

奇怪了,我碰到的都是供电局要求往上加元件,没想到你们供电局却要减元件。。。。
回复

相关推荐

APP内打开