小高层住宅供暖循环问题 ~急
gorush521
gorush521 Lv.2
2010年03月14日 17:20:48
来自于采暖供热
只看楼主

小弟现在施工了一个43米的小高层住宅,分四个单元 南北两区供热。供热管线接的是小区原有的热网,小区自己有换热站,其他楼都是5层的多层,小高层距离换热站最远。现在换热站的供回水压力分别是0.5/0.45MPa,可是小高层的进户出户管线明显不热,楼上3-10层管线有压力,到了13层压力就很小了。 请问是什么原因,是不循环吗?回水出户管线上加循环泵可行吗? 求有经验的朋友帮助。对了,此楼是地暖系统。

小弟现在施工了一个43米的小高层住宅,分四个单元 南北两区供热。供热管线接的是小区原有的热网,小区自己有换热站,其他楼都是5层的多层,小高层距离换热站最远。
现在换热站的供回水压力分别是0.5/0.45MPa,可是小高层的进户出户管线明显不热,楼上3-10层管线有压力,到了13层压力就很小了。 请问是什么原因,是不循环吗?
回水出户管线上加循环泵可行吗? 求有经验的朋友帮助。
对了,此楼是地暖系统。
免费打赏
baijianjinghua
2010年03月20日 10:05:51
12楼
学习学习
回复
wangliang1001
2010年03月22日 13:33:03
13楼
刚才楼主也说了 小高楼离换热站最远 沿程阻力损失大
解决方案 1 看看现有的水泵扬程校核一下 如果扬程可以的话 请调节平衡阀
2 换一个扬程相对大些的水泵
3 如果小区还有扩建的可能 请采用分区供热 无非就是多一套设备 这样也不会影响其他用户 后期还可以利用
回复
大牛1979
2010年03月24日 10:32:27
14楼
谈下自己的看法:
猜测:该小区为一个整体工程,只不过工程时间不一样。
如果跟我猜测一直的话,供回水压差小的问题就好解释了。换热站是为这个小区建设的,在本高层(或许还有没有建设的建筑)建设以前,只不过带了部分负荷,由于室外小市政管线管径大,所以损失小,导致供回水压差小。
其实如果情况是我猜测的,其实这个问题也好解决,直接提高定压压力即可。因为43米的楼,定压压力提高到48米左右皆可,如果换热站在地下室,再加上地下室高度顶多51米(考虑顶层层高已经算在了48米内),循环泵扬程常规28米左右,所以系统压力顶多在80米,80米以内一般系统都能承担,所以不存在5层建筑承受不了压力的问题。
需要注意的是,对系统做压力平衡。
回复
jerry820214
2010年03月24日 22:51:34
15楼
看来样样都知道一点也不行啊~~
学习中~~~
回复
lcz97144
2010年03月26日 07:43:41
16楼
小高层与其他多层共用一个系统是不合适的,小高层要分开,压差小,检查系统有误堵塞和阀门没有全打开。
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 08:10:23
17楼
可以增设一套供热高直连设备,很好解决的,我就是做着方面设备,我的电话:13831665772
李均衡
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 08:11:48
18楼
安装后不会对高层附近的供暖区域有影响的,可以在高层设备上调整一下,很好解决
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 08:14:34
19楼
因为高区与低区是一个共同的换热站来换热供暖的,所以在高区增设换热设备,这样热质量就降低了,无法满足供暖需求的,高直连设备就是专门为这种系统而设计的
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 08:22:58
20楼
从您给的参数看,到楼上的压力就不能满足系统的需要了,43米高加上系统的沿程损失,到顶层还有压力就不错了,证明您的系统沿程损失还是比较小的,简单接力后就可以运行了,但是回水压力比较高,要是系统承压能力允许,选择一个适当的循环水泵直接接力就好了,如果承压能力不允许,那只能在系统中增加回水动态减压和静态隔断设备了。
电话:13831665772
回复
chenchong_5
2010年03月26日 09:49:39
21楼
支持,小高层单独加一个循环泵。
回复

相关推荐

APP内打开