急寻10KV高压电机启动柜方案
mark.he0865
2005年08月04日 14:50:53
只看楼主

内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!

内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。
谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
免费打赏
thzyx
2005年08月13日 07:17:11
12楼
用电抗器已经过时了,不如用磁控软启动更好些.
回复
yhb2313
2005年08月13日 23:07:24
13楼
我厂做过的,同意8楼的
回复
huangnaiyuan
2005年10月19日 18:17:34
14楼
HNY@zgnd.com.cn
回复
zzm7506
2006年03月06日 15:34:52
15楼
兄弟们,我也急需高压启动柜的方案,谁有,请把系统图,二次原理图发给我.谢谢!
ZZM7506@VIP.163.COM
回复
tcchezhong
2006年03月06日 15:55:53
16楼
如果,负荷变化频繁且波动范围大,不妨试试高压变频器。既解决了启动问题,节能效果又不错。只是造价高。
回复
jszj_zyd
2006年05月19日 11:26:58
17楼
我们以前做过F-C形式的高压开并关柜,也用过XGN的柜形,接触器加电抗器用于电机启动没有听说过!
另外电抗器能限制多大的短路电流,怎样才能和接触配合,还不清楚!
用F-C比较经济且比较可靠,技术上又成熟。建议采用F-C比较合适。
回复
peipei2004913
2006年05月19日 11:44:23
18楼
我公司6KV的水阻柜,我用的不是很好用。用的是固定的极板。真空接触器,经常缺相。我们也正在寻求解决方案。但几个厂家都说水阻柜用的较多,电抗器倒不是很多了。谁家做高压多。互相交流一下。
回复
shzj0602
2006年05月21日 00:33:46
19楼
10的水阻柜
回复
shzj0602
2006年05月21日 00:34:08
20楼
10KV的水阻柜
回复
woniu888
2006年05月21日 06:34:16
21楼
http://co.163.com/forum/content/1162_339326_1.htm
我的图,挺简单的,和你要求的不一样,不过你可以看一看,也许有用!
回复

相关推荐