6度设防不进行截面抗震验算
hqruuu9
hqruuu9 Lv.3
2010年03月13日 15:50:18
只看楼主

6度设防烈度下的建筑(建造于四类场地上较高的高层建筑除外), 应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。请问高手,允许不进行截面抗震验算,是不是就是指在软件计算中不计算地震作用。请高手指点!!!先行谢过!

6度设防烈度下的建筑(建造于四类场地上较高的高层建筑除外), 应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。
请问高手,允许不进行截面抗震验算,是不是就是指在软件计算中不计算地震作用。请高手指点!!!先行谢过!

11.jpg

免费打赏
hqruuu9
2010年04月27日 22:11:48
2楼
这么久了都没有人帮忙。还好我现在自己知道了允许不进行截面抗震验算,就是可以在软件计算中不计算地震作用!自己回答自己!:Q :Q
回复
horkinbest
2010年10月22日 15:36:18
3楼
好书,一书在手,多种类型结构都不愁呀,谢谢楼主
回复
moonjianghe
2010年10月23日 00:45:21
4楼
建筑抗震设计规范2010,1.0.2 “抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进贤抗震设计。楼主使用的还是08规范吧。
回复
mansinisuye
2010年10月23日 01:16:20
5楼


楼上,如果我记得没错的话,08版本也有这个规定

抗震设计和抗震验算概念不同,你理解有误
回复
迟来的喜悦
2010年10月25日 10:48:48
6楼
可不计算地震作用。
回复
迟来的喜悦
2010年10月25日 10:50:46
7楼
必须是多层!!!
回复
艾意欧咨询
2015年03月10日 11:34:25
8楼
我的理解是配筋什么的不用计算地震作用
但是位移角还是要控制的。梁箍筋加密区等抗震构造措施还是要的吧?
坐求正解!:time:
回复
hosebruce
2015年03月10日 11:38:21
9楼
不用计入地震作用力,但是类似箍筋加密、最小配筋率这种还是要按照抗震构造设置。
回复

相关推荐

APP内打开