MNS进线加母联备自投的怪事
xinag-bd2005
2010年03月11日 16:41:54
只看楼主

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
免费打赏
qdgjl
2010年03月18日 23:34:08
42楼
haojili
回复
qdgjl
2010年03月18日 23:35:36
43楼
kjhgfdsd
回复
wang770225
2010年03月19日 15:37:15
44楼
看看,怎么回事
回复
yu24585399
2010年03月19日 15:47:23
45楼
程序很重要!!!
回复
xinag-bd2005
2010年03月19日 17:28:58
46楼

就是这种情况
回复
niangcheng
2010年03月19日 23:22:39
47楼
高见19、20楼
回复
xinag-bd2005
2010年03月20日 14:09:25
48楼

就是这个情况,却找不到原因
回复
xydhai
2010年03月21日 13:35:53
49楼
学习了
回复
fjlwhyx
2010年03月22日 13:06:21
50楼
17楼朋友应学习弱电方面知识
回复
qiqi19801209
2010年03月22日 16:24:47
51楼
哥们,看了您的原理图:
1。自动投入部分没见到PLC的合闸指令接点阿?只见到了分闸的指令K2; 您自投怎么实现啊?

2。国内的接线习惯好像是断火不断零,估计您是按照施耐德样本画的,指示回路都断零没断火;

3。我曾经作过4进3母联,12个工作模式的控制系统,也是用的PLC搭接,硬件连接和您的相似;所出的均为软件问题;

4。假想的另外一个可能:KML~KMN电压下降比较厉害;

5。因为您没用通讯系统作控制,干扰的可能性不大;
回复