有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
42楼
haojili
回复
43楼
kjhgfdsd
回复
44楼
看看,怎么回事
回复
45楼
程序很重要!!!
回复
46楼
就是这种情况
回复
47楼
高见19、20楼
回复
48楼
就是这个情况,却找不到原因
回复
49楼
学习了
回复
50楼
17楼朋友应学习弱电方面知识
回复
51楼
哥们,看了您的原理图:
1。自动投入部分没见到PLC的合闸指令接点阿?只见到了分闸的指令K2; 您自投怎么实现啊?
2。国内的接线习惯好像是断火不断零,估计您是按照施耐德样本画的,指示回路都断零没断火;
3。我曾经作过4进3母联,12个工作模式的控制系统,也是用的PLC搭接,硬件连接和您的相似;所出的均为软件问题;
4。假想的另外一个可能:KML~KMN电压下降比较厉害;
5。因为您没用通讯系统作控制,干扰的可能性不大;
回复