MNS进线加母联备自投的怪事
xinag-bd2005
2010年03月11日 16:41:54
只看楼主

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
免费打赏
vbn
2010年03月22日 21:02:50
52楼
同意楼上的。建议你好好研究下mt断路器的样本。
回复
dragonwu163
2010年03月23日 12:48:03
53楼
如果保护是施奈德的话那有可能是,什么保护动作了而你没有复位,输出点02处于断开状态,你试着复位后再试
回复
zjj7070
2010年03月23日 21:10:35
54楼
我觉得还是看看你的控制回路中是否有工作电压啊,把图和程序传上来看看。我们也学习学习、
回复
wangsj813
2010年03月24日 09:51:41
55楼
就在低压开关柜内加装中间继电器控制断路器,要离断路器越近越好!。你说的PLC那边出口有继电器没有用的。加装后保证你解决问题!
回复
jjsunjiejie
2010年03月24日 10:05:41
56楼
学习一下!
回复
chjs001
2010年03月24日 13:43:39
57楼
进行弄备自投很正常啊
回复
gengbest
2010年03月24日 16:52:28
58楼
学习:victory:
回复
jhongsong123
2010年03月24日 20:21:54
59楼
做的逻辑是否对?有没有不合适的地方?
回复
tangaizhi123
2010年03月25日 13:05:46
60楼
了解、学习、谢谢。
回复
sun_xb
2010年03月25日 14:38:22
61楼
看到上面专家的评论,学到了很多!
回复

相关推荐

APP内打开