MNS进线加母联备自投的怪事
xinag-bd2005
2010年03月11日 16:41:54
只看楼主

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
免费打赏
xinag-bd2005
2010年03月18日 10:06:07
32楼

谢谢
回复
zzd82726
2010年03月18日 10:36:47
33楼
原来基本上都是直接用电气联锁实现的,很少用PLC
等解决方案

[ 本帖最后由 zzd82726 于 2010-3-18 10:39 编辑 ]
回复
wangxf
2010年03月18日 10:38:23
34楼
谈谈我个人的看法:首先请楼主说明是什么复位,是断路器断电复位还是PLC断电复位!
1.若是断路器需断电复位后才能正常工作,那么可以从断路器方面去查找原因。
2.若是PLC需断电复位后才能正常工作,那么可以从PLC程序方面去查找原因!程序里面是否有冲突和不完善的地方!
回复
ymk0510
2010年03月18日 10:44:53
35楼
加中继过渡,感应电产生故障!
回复
wangxf
2010年03月18日 10:52:45
36楼
哦,我想大概是PLC硬件控制回路设计的有缺陷,继电器输出回路必须有中间继电器进行隔离,这样可以避免合分闸线圈铁芯的磁惯性所导致的不能可靠分断触点的问题!
回复
wangxf
2010年03月18日 10:56:59
37楼
或者可以在线圈两端并联一个续流二极管试试,也许会有意外的惊喜哦!
回复
boeing_s
2010年03月18日 11:58:43
38楼
先假设PLC和二次线路都没有问题,用按纽合不了闸可能是KAa继电器给了故障信号,有没有去看过是不是继电器有动作呢,如果是的话把继电器整定电压调低到200或者190试试看
回复
qdgjl
2010年03月18日 18:35:09
39楼
jj
回复
bossdyc
2010年03月18日 20:40:28
40楼
以前在高压柜上遇到过,,,但一直都没有解决。也只是偶尔出现一次。。
回复
qdgjl
2010年03月18日 23:13:48
41楼
jj
回复

相关推荐

APP内打开