MNS进线加母联备自投的怪事
xinag-bd2005
2010年03月11日 16:41:54
只看楼主

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
免费打赏
ming-n2000
2010年03月16日 19:51:05
22楼
忘了电邮:


ming-n2000@163.com
回复
姜振祥
2010年03月17日 10:24:18
23楼
楼主最好把你的图纸上传上来啊 那样大家好帮你分析啊
回复
dianqi108
2010年03月17日 11:31:29
24楼
学习
回复
zhuyonghua_888
2010年03月17日 13:57:56
25楼
支持10楼的。我也遇到过这情况,最好让控制线和主母线有点距离,不然感应电压也很高
回复
电气老陈
2010年03月17日 14:00:15
26楼
我在现场也遇到过类似的问题。最终是改低压柜把问题解决了。低压柜二次回路设计有问题。
回复
shwzc
2010年03月17日 16:26:02
27楼
学习了!!!
回复
xinag-bd2005
2010年03月18日 09:44:45
28楼

信号正常,PLC给的是恒压信号
回复
xinag-bd2005
2010年03月18日 09:46:34
29楼

这个问题也检查过了,不存在
回复
xinag-bd2005
2010年03月18日 09:50:27
30楼

对不起,没说清楚,就是指切断工作电源
回复
xinag-bd2005
2010年03月18日 10:04:56
31楼

原理上是PLC通过一个中间继电器给断路器一个合闸信号
回复