有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
22楼
回复
23楼
楼主最好把你的图纸上传上来啊 那样大家好帮你分析啊
回复
24楼
学习
回复
25楼
支持10楼的。我也遇到过这情况,最好让控制线和主母线有点距离,不然感应电压也很高
回复
26楼
我在现场也遇到过类似的问题。最终是改低压柜把问题解决了。低压柜二次回路设计有问题。
回复
27楼
学习了!!!
回复
28楼
信号正常,PLC给的是恒压信号
回复
29楼
这个问题也检查过了,不存在
回复
30楼
对不起,没说清楚,就是指切断工作电源
回复
31楼
原理上是PLC通过一个中间继电器给断路器一个合闸信号