MNS进线加母联备自投的怪事
xinag-bd2005
2010年03月11日 16:41:54
只看楼主

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!
免费打赏
ming-n2000
2010年03月15日 20:42:15
12楼
好问题!值得讨论。。。。。。。
回复
seeker100
2010年03月16日 08:17:22
13楼
如果母联断路器与进线的断路器型号相同,可以把这两个断路器对换试一试,如果故障继续则是PLC或程序有问题,如果故障解决就叫施耐德拿一个好的来换吧.
回复
wfqqs
2010年03月16日 08:49:27
14楼
断路器控制回路有电容吗?

[ 本帖最后由 wfqqs 于 2010-3-16 08:52 编辑 ]
回复
xwlsy2
2010年03月16日 09:29:43
15楼
施耐德的断路器线圈是脉冲信号,你检查下信号是否正常
回复
y502x
2010年03月16日 10:25:42
16楼
了解、学习:) :) :) :) :)
回复
lingxuct
2010年03月16日 11:05:34
17楼
“直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合”?

什么是“断电复位”?具体需要怎么做?

断电,断断路器的工作电源吗?
复位,断路器本来就是分闸状态,在什么地方复位?
回复
yuerguan
2010年03月16日 13:06:54
18楼
学习
回复
wxfx
2010年03月16日 14:46:47
19楼
你看一下MT开关是不是通讯型的,如果是的话,其线圈就有3根线,这个时候,联锁就很有讲究了,其中串在合闸线圈里的联锁辅助接点必须采用单独的电缆,而且钢锴、屏蔽层,多余线芯都不能接地,否则有时就合不上,原因到现在也不清楚,但试过几次了,都能搞好
回复
wxfx
2010年03月16日 14:53:01
20楼
接上文
如果跟其它节点共用一根电缆或屏蔽层接地,会造成无合闸命令时合闸线圈的A2 点正常电压低于一个值(具体大概100多伏,接近200伏),而此时如果发出合闸命令将不能合闸,而此种情况在某种情况下会随机发生(电压大概在100多伏时)
回复
ming-n2000
2010年03月16日 19:50:16
21楼
楼主的设计方案能否奉献一下。好让大家学习学习,研究研究。。。。。。


谢谢啊
回复