18层的塔式住宅每层设几个消火栓?
向下看
向下看 Lv.3
2010年03月10日 18:00:16
只看楼主

18层的塔式住宅在消防前室设一个消火栓,其它地方设一个,2支消火栓完全能同时到达室内任何位置。请问这样设置行不行?

18层的塔式住宅在消防前室设一个消火栓,其它地方设一个,2支消火栓完全能同时到达室内任何位置。请问这样设置行不行?
xjl001
2010年03月11日 10:29:11
2楼
如果前室栓可以作为使用的2股水柱之一就可以,否则就不可以。咨询当地消防。
回复
向下看
2010年03月11日 17:36:48
3楼
一般来说前室的算不算呢?
回复
qq153770994
2010年03月11日 19:51:47
4楼
这样可以了 有一柱就可以
回复
wbzhangnh
2010年03月12日 18:33:14
5楼
如果消防前室没有采防火门或其它的防火措施与通道分隔的话,可以将消防前室的消炎栓考虑进来。否则不能做为一股水柱计算在内,那就必须保证两股水柱能到达任何一个位置,一是另设两根消防立管(如果设置方便),二是采用双阀双出口消防栓(因为是18层塔式住宅)。
回复
wushengying1985
2010年03月12日 22:09:57
6楼
同意5楼
回复
向下看
2010年03月13日 11:29:15
7楼
高规6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
为什么说“没有防火门或其它的防火措施与通道分隔”,那不就是说需要另外设两个消火栓了?
回复
weilejianglai001
2010年03月15日 15:36:18
8楼
消防电梯前室的消火栓不应计算在内,所以在合适位置设置双阀双出口消防栓,保证俩股水柱同时达到室内任何位置。
回复
ftgwjwjftg
2010年03月15日 16:37:26
9楼
除了考虑两股水柱同时能够覆盖该区域外,还应考虑塔楼的走廊的进深,如果进深很大,应该考虑在里面多设置一个。
回复
向下看
2010年03月16日 10:37:05
10楼
知道了,谢谢各位了。
回复

相关推荐

APP内打开