低压电容柜底板要开出线孔吗?
xiaozhizhuwang
2010年03月10日 17:37:50
只看楼主

低压电容柜底板(下出线)或顶板(上出线)要开出线孔吗?

低压电容柜底板(下出线)或顶板(上出线)要开出线孔吗?
免费打赏
zzd82726
2010年03月23日 16:02:53
22楼
遇到过要开孔的,人家电容柜单独放,通过母线桥从隔壁的配电室拉过来
回复
wangxf
2010年03月24日 09:44:26
23楼
电容柜底板不用开孔的,因为没有出线啊!有的厂家之所以开孔,那是因为和其他柜型统一起来的缘故啊
回复
wanqingluo
2010年03月24日 12:06:53
24楼
开孔可以通风散热,但要注意防鼠
回复
chjs001
2010年03月24日 13:45:30
25楼
不需要开出线孔啊
回复
zhonglaih
2010年03月24日 14:52:00
26楼
低压电容柜只有进线没有出线,进线可以是母排,也可以是电缆,至于怎么进线,那就看实际情况了
回复
jiangabddc
2010年03月24日 15:59:41
27楼
同意楼上的
回复
gengbest
2010年03月24日 16:24:21
28楼
需要就开,不需要就不开。反对一次孔不用开的说法,我们这里电容改造,增加容量,柜子另放,有上开也有下开。
回复
zsphnxy
2010年03月24日 16:56:49
29楼
母排拼柜联接不用开孔,如果是电容器柜是后加用电缆联接,需开孔,根据实际情况确定。
回复
guolindianqi
2010年03月24日 21:08:37
30楼
不用开孔的,没有用的,
回复
puchi
2010年03月25日 08:24:12
31楼
这要看电容柜安装方式了,是否与其它柜并列安装,还是独立安装。
回复

相关推荐

APP内打开