7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,框架等级是几级?
cwalwl2006
cwalwl2006 Lv.3
2010年03月10日 16:10:17
只看楼主

请教高手,7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,按建筑工程抗震设防规范分类标准,“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”那就是应该取框架等级为二级,但我看别人的图纸,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施”,对此我感到很困惑,所以说出来请大家指点一下,谢谢了~~

2010年03月11日 16:02:06
12楼
可以参看《高规》4.8.1 对于甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;故应按8度要求加强抗震构造措施,所以抗震等级应为二级!!!
回复
wang99881wang
2010年03月11日 16:57:20
13楼
楼主的问题是: 框架抗震等级为三级,抗震构造措施提高一度按8度要求进行,(不要把抗震等级与设防烈度混为一体)
回复
xiaokuisang
2010年03月11日 17:32:47
14楼
钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定.
应该取二级。
回复
whysee_yang
2010年03月11日 22:43:45
15楼
学习中,还没做过7度的地方呢,全都是6度不设防地区的
回复
wym940316
2010年03月11日 23:07:40
16楼
以上有人说抗震等级取二级是不对的,按规范规定在进行结构计算的时候,抗震等级应取三级,但应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,即抗震措施要按抗震等级二级执行,比如钢筋的锚固、搭接以及框架柱轴压比的控制等等。
回复
wym940316
2010年03月11日 23:13:20
17楼
以上有人说抗震等级取二级是不对的,按规范规定在进行结构计算的时候,抗震等级应取三级,但应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,即抗震措施要按8度执行,比如钢筋的锚固、搭接以及框架柱轴压比的控制等等。
回复
wxd7105
2010年06月12日 10:35:19
18楼
按规范规定:乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度,应符合本地区抗震设防烈度提供一度的要求,但对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施,且当建筑场地为I类时,甲乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施
所以按楼主所说的:若为一般情况,则计算按7度设防,抗震等级为三级且须按二级控制轴压比,但抗震措施需由抗震等级来区分,固施工图上必须注明为抗震等级为二级以方便施工单位施工时按二级抗震措施施工。
若为特殊情况,则仍应允许按7度设防,抗震等级为三级
回复
yfs007
2010年06月12日 10:40:40
19楼
这个问题要看看你的高度到底是多少,29米也是小于30米,10米也是小于30米,规范有规定,在30米上下的时候要综合结构规则性判断结构等级.
回复
gdtop
2010年06月12日 15:31:45
20楼
应该是三级吧 框架结构设防烈度7度且高度小于30m 抗震等级三级 我只是看课本上这么写的
回复
天柱
2010年06月12日 18:19:43
21楼
计算抗震等级是三级、构造措施的抗震等级是二级。
PKPM只让用户输入一个抗震等级(计算用的抗震等级),要想构造措施用的对还是用CRSC软件,CRSC软件允许用户同一个工程即输入计算用和构造措施用的两种不同的抗震等级,并按此两个要求配柱、节点的钢筋。
回复

相关推荐

APP内打开