7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,框架等级是几级?
cwalwl2006
cwalwl2006 Lv.3
2010年03月10日 16:10:17
只看楼主

请教高手,7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,按建筑工程抗震设防规范分类标准,“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”那就是应该取框架等级为二级,但我看别人的图纸,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施”,对此我感到很困惑,所以说出来请大家指点一下,谢谢了~~

nianqingdeshen
2010年06月12日 18:55:08
22楼
这个问题要看看你的高度到底是多少,29米也是小于30米,10米也是小于30米,规范有规定,在30米上下的时候要综合结构规则性判断结构等级.
回复
szz1111
2010年07月17日 21:50:47
23楼
目前正在做一大型商场,三万多平米,地上四层,地下一层为人防,7度,0.15g,四类场地,为重点设防类建筑就是乙类,按8度查抗规表6.1.2(2001),为二级,另外抗规(2001)3.3.3条,建筑场地为三,四类场地时,对设计加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度为8度(0.20g)和9度(0.30g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。咨询北京设计院和外地审图处,均建议按一级采取抗震构造措施。