7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,框架等级是几级?
cwalwl2006
cwalwl2006 Lv.3
2010年03月10日 16:10:17
只看楼主

请教高手,7度小于30M的框架结构,属乙类建筑,按建筑工程抗震设防规范分类标准,“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。”那就是应该取框架等级为二级,但我看别人的图纸,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施”,对此我感到很困惑,所以说出来请大家指点一下,谢谢了~~

2010年03月10日 16:35:55
2楼
乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定.
钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定.
应该取二级。
回复
lzbapple
2010年03月10日 17:10:51
3楼
我发现抗震规范和混凝土规范不一样
下面是混凝土规范
混凝土结构的抗震等级 表11.1.4
结构体系与类型 设防烈度
6 7 8 9
框架结构 高度(m) ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25
框架 四 三 三 二 二 一 一
剧场、体育馆等大跨度公共建筑 三 二 一 一
框架-剪力墙结构 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50
框架 四 三 三 二 二 一 一
剪力墙 三 三 二 二 一 一 一
剪力墙结构 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60
剪力墙 四 三 三 二 二 一 一
部分框支剪力墙结构 框支层框架 二 二 二 一 一 不应采用 不应采用
剪力墙 三 二 二 二 一
筒体结构 框架-核心筒结构 框架 三 二 一 一
核心筒 二 二 一 一
筒中筒结构 内筒 三 二 一 一
外筒 三 二 一 一
单层厂房结构 铰接排架 四 三 二 一
回复
yzgang2001
2010年03月10日 17:43:58
4楼
框架结构的抗震等级应该取二级
回复
sjq1985
2010年03月10日 20:18:30
5楼
“同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施””
只有一种可能,虽然都是乙类建筑,但是他的建筑是较小的建筑,且他的场地类别应该属于III、IV类。如果是的话,那他的就没错,否则就错了,而且错得很离谱。
回复
五子点状元
2010年03月10日 21:11:48
6楼
继续观察!
回复
alexhitty2003
2010年03月10日 22:57:39
7楼
值得学习
回复
zhiye_sy
2010年03月11日 00:25:41
8楼
鉴定完毕,二级是正解
回复
yaokd
2010年03月11日 07:32:18
9楼
按照说的情况应该是计算按7度(三级),构造措施按二级。
你说“但我看别人的图纸,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明'按8度要求加强抗震构造措施'”的说法不正确,'按8度要求加强抗震构造措施'到底按几级施工单位无法确定,而且不应该是“加强”,应该是“采用”。
施工图是提供给施工单位实施的,不需再计算,因而还是写“二级”合适,便于施工单位在使用有关图集时按“等级”查看。

[ 本帖最后由 yaokd 于 2010-3-11 09:09 编辑 ]
回复
east1999
2010年03月11日 07:37:15
10楼
7度计算,二级框架。
回复
gdj0605
2010年03月11日 09:53:47
11楼
确定抗震等级是为了确定多高层建筑的抗震措施,所以楼主说,同样是7度小于30M的框架结构,乙类建筑,别人取的是框架等级三级,但是注明“按8度要求加强抗震构造措施”,这是矛盾的,乙类建筑按8度要求加强抗震构造措施,抗震等级查表就是二级。所以应该确定为二级。
回复

相关推荐