新手请教住宅消火栓设置问题?谢谢!
yaviscz
yaviscz Lv.6
2005年08月03日 15:37:46
只看楼主

六七层的住宅或商住楼设置消火栓时,若水压不够应该怎样处理? 不容许直接在市政管加泵抽水的。低层建筑是否可以采用临时高压系统,当火灾时 才通过水泵结合器加压?但是水压不够消防验收不通过的!!郁闷!!请教各位前辈 有何高见!!谢谢!!!!!

六七层的住宅或商住楼设置消火栓时,若水压不够应该怎样处理?

不容许直接在市政管加泵抽水的。低层建筑是否可以采用临时高压系统,当火灾时

才通过水泵结合器加压?但是水压不够消防验收不通过的!!郁闷!!请教各位前辈

有何高见!!谢谢!!!!!
免费打赏
果汁
2005年08月03日 16:04:39
2楼
水压不够:常规做法,可设置屋顶水箱,或者加罐,或者做水塔。
不容许直接在市政加泵抽水,可以做个断流水箱或者水池。
底层建筑当然可以采取临高压了,而且实际工程中绝大多数都是临高压。
不过对你阐述问题的表述,是在晦涩莫深啊。
回复
wjy7891301
2005年08月03日 17:23:34
3楼
水压不够,要设置屋顶消防水箱啊

不容许直接在市政加泵抽水,就设置一个消防贮水池
回复
cailiang008
2005年08月03日 19:16:57
4楼
水压不够消防当然通不过!

屋顶水箱保存10分钟消防用水量,之后有加压泵房加压,完成灭火!
回复
cailiang008
2005年08月03日 19:17:27
5楼
楼主是第一次做工程吗?
回复
yaviscz
2005年08月04日 12:44:01
6楼
又不是小区,那有开发商为了一栋住宅专门设置一个水泵房的。

如果水压不够,直接从市政或者水池抽水的管道泵,是否通过消火栓的按纽启动?

采用临时高压系统,不是可以不用设水池和加压泵,当火灾时通过结合器加压就行了吗?

回复