烟感探测器里接几根线啊?消火栓里呢!
gytmtgh
gytmtgh Lv.2
2010年03月10日 10:48:15
只看楼主

我做个地下车库消防报警工程,请指教!

我做个地下车库消防报警工程,请指教!
免费打赏
gsjqqxy
2010年03月15日 22:33:29
22楼
探头一般是两根信号总线接入。消火栓按钮最多的是接八根线:24V电源两根,信号总线两根,启动消防泵四根。无论是接几根线 只要达到报警和启动消防泵两个目的就可以。根据各个厂家不同,接线有所区别,但目的都是一样的。
回复
蛋腚
2010年03月16日 08:28:24
23楼
探头一般是两根信号总线接入,消火栓按钮信号总线两根,启动消防泵四根。
回复
scj_84
2010年03月16日 09:16:10
24楼
根据新的产品规范要求,消火栓要求有总线,电源线,直启用电源线及信号反馈线,估我认为最少为2+2+2+2或1=7或8根线。
回复
sawcm
2010年03月16日 11:23:38
25楼

消火栓那里接手报,两条线接总线s1s2,两条线接看k1k2,通到声光报警那里,k1k2相当于一个开关,平时断开,按下手报时接通。
回复
gd97323
2010年03月16日 16:50:12
26楼
烟感探测器里是进线两个,出线两根,采取并联接线方式,两根是电源,两根是信号。:lol
回复
maoge1985
2010年03月16日 20:22:46
27楼
一般 的是 烟感是2根总线 消火栓是 2根总线加3根起泵线
回复
hyxfgj
2010年03月16日 21:45:08
28楼
学习学习
回复
giggspeng
2010年03月20日 11:26:26
29楼

就是这样的 ,最末端的那个探头只有进的2根线
回复
t770406916
2010年03月20日 16:53:16
30楼
学习了
回复
woshifeixingyuan
2010年03月21日 14:02:47
31楼
消火栓有远程控制也有直接控制,远程控制是2跟,远程控制也是2跟
回复

相关推荐

APP内打开