有关水泵选型!
fgp0615
fgp0615 Lv.2
2005年08月03日 10:03:04
来自于中央空调
只看楼主

现有一个3层共300平米的别墅,夏季由冷水机组为风机盘管供冷,水泵扬程扬程18米,冬天用壁挂炉为风机盘管供热,现在需要为盘管系统选水泵,已经知道盘管系统所需流量,我是否可以根据冷水机组的水泵和流量来选水泵扬程呢?即△P=SG2我现在选的水泵是8米的,不知道是否合适还请有经验人士帮我看看.谢谢!

现有一个3层共300平米的别墅,夏季由冷水机组为风机盘管供冷,水泵扬程扬程18米,
冬天用壁挂炉为风机盘管供热,现在需要为盘管系统选水泵,已经知道盘管系统所需流量,我是否可以根据冷水机组的水泵和流量来选水泵扬程呢?即△P=SG2

我现在选的水泵是8米的,不知道是否合适还请有经验人士帮我看看.谢谢!
免费打赏
njzxh
2005年08月03日 10:24:38
2楼
肯定根据冷水来选水泵,但是不是8M合适就不好说了,和管径\局部阻力的多少有很大关系,我估计有些偏小 :)
回复
fgp0615
2005年08月03日 10:38:52
3楼
对了 我这个水泵只为2,3层供热 大虾估计下这样是不是就不偏小了呢?
而且我按照流量的平方比算下来还没这么大呢.
回复
fgp0615
2005年08月03日 11:19:08
4楼
ding!
回复
zhr000
2005年08月03日 13:20:48
5楼
冷冻水在风机盘管和冷水机组的损失个为3-5米。
再加上阀门及其他管件损失,8米偏小!(我估计15米差不多 )
回复
zys0000
2005年08月03日 14:35:54
6楼
8米扬程肯定小了,要根据水力计算来选水泵。
回复
njzxh
2005年08月03日 17:36:21
7楼
好像楼主已经把水泵参数改了,变成18M,如果是在额定流量下的18M,应该没有问题.
回复

相关推荐