如题,可不可以,大家又没有用过的,采用的谁家自藕降压启动器。
如题,可不可以,大家又没有用过的,采用的谁家自藕降压启动器。
2楼
可以,我们这里250KW和400KW的电机都是自耦降压启动的。:handshake
回复
3楼
现在该用软启动较好
:)
回复
4楼
看变压器容量大小定
回复
5楼
朋友敢问你说的软启动,我真的还没有听说呢?麻烦你说清楚点好吗?想了解。
回复
6楼
如果要用软启动,必须用abb的,贵呀,所以我就不想用软启动了!6台呢
回复
7楼
可以,用过的
回复
8楼
电动机的起动方式和起动校验,你应该了解。
降压启动方式的不同,导致电动机起动转矩的不同。
首先,根据工艺确定起动转矩是否符合工艺要求。
根据现场工艺、投资(主要是人民币)的重要性;
自耦降压启动一般都能满足。产品基本都可以。
如重要一些,可选软启动,其性能大大优于自耦降压。
回复
9楼
可以用...提问时最好说明是那几种泵
回复
10楼
“用abb的,贵呀,所以我就不想用软启动了!6台呢”
6台200KW水泵都接在同一台变压器下吗?
最简单的方法:全部直接起动!
在电机起动时,把所有泵的出口阀关死!逐台起动,等全部电机起动后,再一台台慢慢开大出口阀!
回复