200kw的水泵可以采用自藕降压启动方式!
zoombie
zoombie Lv.2
2010年03月09日 14:55:08
只看楼主

如题,可不可以,大家又没有用过的,采用的谁家自藕降压启动器。

如题,可不可以,大家又没有用过的,采用的谁家自藕降压启动器。
免费打赏
dtl313
2010年03月10日 11:06:19
2楼
可以,我们这里250KW和400KW的电机都是自耦降压启动的。:handshake
回复
dqzdhyl
2010年03月10日 11:17:28
3楼
现在该用软启动较好
:)
回复
tianwei19820725
2010年03月10日 12:51:24
4楼
看变压器容量大小定
回复
xinneng163
2010年03月10日 14:59:04
5楼

朋友敢问你说的软启动,我真的还没有听说呢?麻烦你说清楚点好吗?想了解。
回复
zoombie
2010年03月12日 11:54:54
6楼
如果要用软启动,必须用abb的,贵呀,所以我就不想用软启动了!6台呢
回复
dgbyls
2010年03月12日 12:15:35
7楼
可以,用过的
回复
shwzc
2010年03月12日 13:48:30
8楼
电动机的起动方式和起动校验,你应该了解。
降压启动方式的不同,导致电动机起动转矩的不同。
首先,根据工艺确定起动转矩是否符合工艺要求。
根据现场工艺、投资(主要是人民币)的重要性;
自耦降压启动一般都能满足。产品基本都可以。
如重要一些,可选软启动,其性能大大优于自耦降压。
回复
jiangshaoxin
2010年03月13日 14:29:00
9楼
可以用...提问时最好说明是那几种泵
回复
lingxuct
2010年03月13日 18:40:13
10楼
“用abb的,贵呀,所以我就不想用软启动了!6台呢”

6台200KW水泵都接在同一台变压器下吗?

最简单的方法:全部直接起动!

在电机起动时,把所有泵的出口阀关死!逐台起动,等全部电机起动后,再一台台慢慢开大出口阀!
回复