一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?

一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
免费打赏
小栓找
2010年04月09日 16:07:18
73楼

太精辟了!
你这个活不小啊,不光自动喷水,消防电也很麻烦的。
装饰也要报消防
恭喜
回复
yibasiba
2010年04月09日 16:56:46
74楼
还是根据规范的好,规范是硬的、
回复
guapi1982816
2010年04月10日 03:51:34
75楼
消防系统关系到民生安全,不可儿戏。
所以甲方、乙方、丙方都不用管。管好你自己的规范就行
回复
guapi1982816
2010年04月10日 03:52:30
76楼
消防系统关系到民生安全,不可儿戏。
所以甲方、乙方、丙方都不用管。管好你自己的规范就行
回复
guapi1982816
2010年04月10日 03:53:33
77楼
03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热
回复
wenny2009
2010年04月12日 15:22:51
78楼
:L 很多时候, 业主凭着自己和消防局的关系, 把规范视为可有可无, 的确难做, 碰到这种情况, 我会在设计说明中加上“应甲方要求”的字样,且拒绝签名, 其实也是自欺欺人。
回复
lphf
2010年04月15日 13:01:17
79楼
如果再来个火灾,你就惨了。
回复
wonvid
2010年06月01日 10:20:16
80楼
消防大队都说了,那就可以不做,但必须有消防大队的证明。
回复
fangwei123456
2010年06月02日 15:51:53
81楼
你的属于人员密集的娱乐场所,体积超过了5000立方米,需要设消火栓而且还要带卷盘,不仅如此,还需要设置自动喷水灭火系统,见"设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)",不要听甲方说消防队同意了就不设置,出了问题你能承担的起么?消防队既然同意为什么不能出书面的意见呢?其实他们也知道是违规的,他们通常只做口头的同意,验收时或检查时不去查就是了,可是消防队可是经常调换的,到时候有了问题,还是图纸的问题,给自己留好后路,是我这些年总结出的经验!
回复
hengtaolieer
2010年06月03日 18:07:05
82楼
肯定要设的,水喷头也要设,现在对KTV的消防查的很严的