这样的场所消火栓可不可以不设?
向下看
向下看 Lv.3
2010年03月08日 17:53:52
只看楼主

一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?

一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
免费打赏
ilovexiaodoudou
2010年03月22日 16:52:48
22楼
肯定要做,消防队是说法是不负责的,
消防队是什么机构?它不是规范是制定机构
画图的依据是什么?是规范。
回复
ilovexiaodoudou
2010年03月22日 16:54:02
23楼
一般我的建议是规范说了要设的地方,坚决的设置,
规范没说的比较危险的地方,最好也设置,
回复
zhuxw1978
2010年03月22日 17:00:59
24楼
应该设的
回复
yyang0330
2010年03月23日 09:57:22
25楼
我是一个初做建筑水的,听了这么多大家的说法,觉得以后真的要严格按照规范来,不能受到别人的影响,特别是老板甲方
回复
abc608123
2010年03月23日 15:01:35
27楼
最后施工的时候,甲方往往为了省钱都不上,我也见过老多,但是只要规范上规定必须设的场所,我们都得设,就是说必须有消防图纸,万一出了问题,审查不到咱们,因为完全是甲方的问题!
回复
doufee
2010年03月23日 17:50:14
28楼




要对自己负责
回复
apple_qhl
2010年03月24日 10:08:23
29楼
要严格按照规范上的规定来做,消防毕竟是大事,不能马虎
回复
wanghua1211
2010年03月24日 10:54:46
30楼
可以不设计,但自喷、报警、防排烟必设---------------建审科
回复
sloulanke
2010年03月24日 11:11:15
31楼
支持3楼
回复
fengtang0
2010年03月24日 21:02:47
32楼
消防大队的,也不听建设单位,如果你不按规范设计,毕竟白字黑图,是永久的证据,一旦出事,你就死定了,就算你不要这次的设计费也不能不按规范来!!消防大队的,也不听建设单位,如果你不按规范设计,毕竟白字黑图,是永久的证据,一旦出事,你就死定了,就算你不要这次的设计费也不能不按规范来!!
回复