2010年03月08日 17:53:52
只看楼主

一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?

一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
免费打赏
hellp
2010年03月08日 19:31:31
2楼
你的属于人员密集的娱乐场所,体积超过了5000立方米,需要设消火栓而且还要带卷盘,不仅如此,还需要设置自动喷水灭火系统,见"设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)",不要听甲方说消防队同意了就不设置,出了问题你能承担的起么?消防队既然同意为什么不能出书面的意见呢?其实他们也知道是违规的,他们通常只做口头的同意,验收时或检查时不去查就是了,可是消防队可是经常调换的,到时候有了问题,还是图纸的问题,给自己留好后路,是我这些年总结出的经验!
回复
w-jwei
2010年03月08日 20:50:32
3楼
不要听消防大队的,也不听建设单位,如果你不按规范设计,毕竟白字黑图,是永久的证据,一旦出事,你就死定了,就算你不要这次的设计费也不能不按规范来!!
回复
fanzhou6500
2010年03月09日 14:47:46
4楼
凡要验收的建筑都得做消火栓,规范都不用看了
回复
向下看
2010年03月10日 11:25:34
5楼
谢谢大家了,就是因为消火栓的问题才一直托到现在,甲方不想做,老板要不是因为关系也不想给它做了。
回复
changxuanfeng
2010年03月10日 15:23:54
6楼
同意2楼的说法
回复
saerka_rock
2010年03月10日 15:45:18
7楼
严格按照规范来。
回复
xjl001
2010年03月11日 10:39:57
8楼
做是要做的,安装不安装就推给别人了,要学会保护自己,否则连怎么死的都不知道。
回复
whf1118
2010年03月11日 11:00:28
9楼
:handshake
回复
aokai168
2010年03月11日 14:17:51
10楼
按照规范是必须的。如果甲方不愿意设,那图纸上也得有,不然出事了就是你设计的问题了。
回复
changxuanfeng
2010年03月15日 11:01:47
11楼
应该设的!
回复