干变防护罩门与10KV断路器如何联锁
s9
s9 Lv.12
2005年08月01日 22:44:53
来自于断路器
只看楼主

《措施》3.6.2第8条“...有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护外罩门的联锁装置。”应如何理解?1、此断路器应该是10KV开关柜内断路器吧?2、该如何联锁呢?3、如果上级是负荷开关呢?

《措施》3.6.2第8条“...有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护外罩门的联锁装置。”应如何理解?

1、此断路器应该是10KV开关柜内断路器吧?
2、该如何联锁呢?
3、如果上级是负荷开关呢?
s9
2005年08月01日 22:52:29
2楼
我的一个工程,SF6负荷开关柜出线至带罩干变,干变带温控器,温控器不设跳闸保护。

今天收到审查文件有一条违反规范,“配电所的引出线宜设断路器。当满足继电保护和操作要求时,可装设带熔断器的负荷开关。GB50053-94第3.2.7条,并应处理好干式变压器的过热保护及变压器防护外罩于10KV电源的联锁装置。”我不知道如何回复。
回复
s9
2005年08月02日 10:02:16
3楼
顶起来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
fire
2005年08月02日 10:37:44
4楼
负荷开关操作回路也有分励脱扣器吧,把门的行程开关接点接到跳闸回路不就可以了.
回复
yiwannian8
2005年08月02日 10:51:23
5楼
我想应该再加上在断路器取一对辅助触点(既 开关在合闸时)将变压器门用电磁锁锁住就好了.
回复
mark.he0865
2005年08月02日 11:07:40
6楼
上面的意见本人觉得都可以。在变压器门装个行程开关接到断路器的跳闸回路里。就可以实现电气连锁,避免非常规操作。对于负荷开关型的,带电操机构的也可以这样进行连锁,如果是手操机构那给变压器门加电磁所强制闭锁。一样能达到效果。
回复
s9
2005年08月02日 12:31:31
7楼
厂家有成套装置吗?
回复
大鼻山
2005年08月02日 12:47:17
8楼

是这样的。
回复
lgf3016868
2005年08月02日 13:06:56
9楼
支持6楼
回复
gdjywxp@co163
2005年08月02日 20:27:36
10楼
把门的常开常闭位置点接到断路器的合闸与分闸回路就OK
回复
大鼻山
2005年08月02日 22:43:30
11楼

不会吧!把门的常闭触点也要连到控制图里去?

我觉得把开门信号送至跳闸回路既可。
回复

相关推荐

APP内打开