地下室消防应急灯是否有要求必须加设防护罩?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2008年11月27日 19:47:56
来自于照明工程
只看楼主

图纸设计没有具体说明,但实际验收过程中消防部门提出要求,是否规范有明确要求?大家指点一二。

图纸设计没有具体说明,但实际验收过程中消防部门提出要求,是否规范有明确要求?大家指点一二。
免费打赏
guolei2002
2008年11月27日 19:49:10
2楼
补充 为单管荧光灯或双管荧光灯。
回复
gdx8785
2008年11月27日 23:04:32
3楼


<高规> 9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
回复
guolei2002
2008年11月28日 21:59:11
4楼
感谢GDX8785老师指点!如果建筑本身不属于高层建筑。是否也要执行次规定呢?
回复
gdx8785
2008年11月28日 23:21:11
5楼


是的.这规定我的理解是:和是不是高层没有关系
回复
zcliang_007
2008年12月06日 10:24:31
6楼
赞同3楼的说法,只要是作为应急用的灯具,都要加不燃的防护罩。
回复

相关推荐

APP内打开