做一个带转换高层,刚度、周期及位移比都符合规范,就是转换层上部剪力墙普遍超筋,还有就是层间位移角只有1/400,远小于1/1000,请问怎么办?
做一个带转换高层,刚度、周期及位移比都符合规范,就是转换层上部剪力墙普遍超筋,还有就是层间位移角只有1/400,远小于1/1000,请问怎么办?
12楼
层间位移角不满足要求而刚度比满足要求说明剪力墙数量足够但是布置的位置不合理
应该在四周布置较长的剪力墙
转换层上剪力墙超筋我认为是拖墙梁的饶度导致剪力墙应力增加
回复
13楼
你这结构还布置得不合理,要做大的调整才行。
回复
14楼
刚性假定,偶然偏心。
回复
15楼
g69458360 发表于 2010-3-10 18:30 明显是1/400远大于1/1000。。兄弟,别这样。。。
回复
16楼
不知道啊,我也犯愁啊,要不要考虑顶层突出的墙呢?
回复
17楼
学习
回复
18楼
明显是1/400远大于1/1000。。
回复
19楼
楼主的精神值得表扬
回复
20楼
学习了。之前我算的更大,才1/112:L:L:L
回复
21楼
路过,看看学习一下。
回复