空调冷冻水系统压差调节阀的如何计算?
yi_xin
yi_xin Lv.6
2005年08月01日 21:54:17
来自于行业脉动
只看楼主

今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2 请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的

今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的

http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2

请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的
免费打赏
张三
2005年08月18日 22:12:51
12楼

末端用风机盘管配双通电动阀,在这些双通电动阀开的状态下,是否就是实际形成了旁通?
回复
chengang1106
2005年08月20日 23:49:16
13楼

现实工程中大多数是用的电动二通阀,
现实的情况是用二通阀的较多。我同意上面的观点,系统是变流量的就有必要用压差阀。
回复
张三
2005年08月21日 08:59:29
14楼
即使末端为风机盘管配双通电动阀也“有必要用压差阀”?
回复
cn007
2005年08月22日 20:19:45
15楼
负荷侧如果装的是电动二通阀,不管其控制方式如何,负荷侧都是变流量系统,必须装压差阀;负荷侧如果装的是电动三通阀,装不装压差阀,要看三通阀的控制方式了。
回复
张三
2005年08月22日 20:30:03
16楼

不管实际如何,认为“只要负荷侧如果装的是电动二通阀就必须装压差阀”是典型的非实事求是!
回复
milicic
2005年08月23日 10:48:31
17楼
从理论上也能证明“中高负荷率下风机盘管通断控制系统”中的旁通管就是多余的
回复
jsc_2000
2005年08月26日 15:41:21
18楼
我认为一般的风机盘管水系统不管是否接电动二通阀都不用设计压差旁通阀,我的出发点如下,请同行指教:
1、如果风机盘管没有电动二通阀,则主机和水泵流量应按满负荷设计,也即,风机盘管是否全开,负荷侧水流量与主机水流量始终一致。
2、如果风机盘管有设电动二通阀,则主机和水泵流量应按满负荷的一定系数设计,也即供回水主管的水流量小于末端设备的水流量总和,考虑到末端设备一定有一定的同时使用率,则负荷侧水流量与主机水流量始终一致。
回复
jsc_2000
2005年08月26日 15:43:53
19楼
当然,如果设计时考虑系统同时使用率为80%,而实际使用经常为50%;或者,系统接的是组合空调设备,那又另当别论了。
回复
quandunhai
2005年08月31日 12:51:25
20楼
几天没来张三版主地盘里来,发现很多有用的好东东,看来我们网易暖通人气还是很旺的吗.那个中国制冷空调网不能上,他妈太差了.
回复
chq030
2005年09月01日 11:53:17
21楼
只要是密闭环路,末段是用二通阀的基本都要装压差旁通,除非二通大部分都不会关闭,或者水泵是变频的(二通阀开度和水泵频率都是和根据负荷大小一至变化的)。其实说明白就是为了安全和降低水管噪音的,比如水泵定流量,当末端二通阀根据负荷变化都关小了,那系统要么噪音大要么崩溃。选基本按小2号可以。理论选,根据你的环路情况(节流,混流等等),在考虑他的开度。
回复

相关推荐

APP内打开