今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2 请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的
今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2
请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的
22楼
请教各位大侠:
有一问题一直困扰在下,空调分、集水器用压差阀连起来了,说是压差大时部分水短路回流可节省水泵耗功,但水泵为定流量的,如何省功?压差阀动作时管路性能曲线如何变化的?
回复
23楼
同意11楼观点,只要系统是一次泵变流量系统,为了保证制冷机效果和安全,就应改设置压差旁通阀,压差旁通管管径按照一台制冷机流量来选择,压差旁通阀属于调节阀范畴,应该按照流量系数来选,一般来讲,比管径小一号,这样调节性能很好;而且因为压差旁通阀两端所受压差大,需要很大的关阀力矩,一般可选用双座阀;压差旁通阀两端的压差变化不大,可选用理想流量特性为线性阀门。
回复
24楼
定流量系统是不节能的,楼上的理解是正确的,水泵定流量不节能,要节能需做水泵变流量,但一次侧变流量又是制冷机不允许的,所以水泵只能定流量运行。
回复
25楼
理由不充分。没有定量分析的基本概念!
回复
26楼
请教张三,18、19楼的观点如何
回复
27楼
还有点概念!但缺乏定量。
回复
28楼
你说的比较抽象,能具体指导一下吗?不甚感谢!
回复
29楼
如果水泵是变频的就不用压差旁通阀,否则根据系统运行状况在考虑加装,可选用可调节式压差旁通阀
回复
30楼
很好,谢谢
回复
31楼
现在有“不可调节式压差旁通阀”吗?
回复