空调冷冻水系统压差调节阀的如何计算?
yi_xin
yi_xin Lv.6
2005年08月01日 21:54:17
来自于行业脉动
只看楼主

今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2 请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的

今天看里 空调冷冻水系统压差调节阀的选择计算 这篇文章,写的很详细的

http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2

请问三哥,可否有什么简单的经验估算方法?以前我都是直接根据相近大小的项目来套用的
免费打赏
张三
2005年08月02日 13:23:39
2楼
学校里的人写东东往往不考虑实际水系统。对于实际大量用风机盘管的水系统。用压差阀的意义不大。而且文章中压差值的选定也是错的。正确的方法是应该选择某个末端处的压差。
回复
yi_xin
2005年08月02日 14:24:34
3楼
虽然还没有完全明白,还是多谢指点,我顶!
回复
jswgq-55
2005年08月02日 14:48:00
4楼
偶也是有点不明白,能否详细说说。期待中。。
回复
张三
2005年08月03日 19:39:01
5楼

没有捷径!首先要做的是用实际水系统的数据分析是否有设置压差调节阀的必要。否则,就如大部分实际的主要末端是风机盘管之水系统一样,即使配了压差调节阀,除了调试时压差调节阀动作以外,可能一辈子也不会动作。
回复
yi_xin
2005年08月04日 09:21:46
6楼
这么说,风机盘管之水系统 不需要配置 压差调节阀?那我以前设置的都是资源浪费啊~~~~
回复
xxexr
2005年08月09日 10:02:56
7楼
哪到底应如何选用?如何计算??
希望各位大侠出来支支招呀!!!!!!!!!!!!!!
回复
yi_xin
2005年08月09日 10:20:26
8楼

三哥可否给个实例分析?
回复
yi_xin
2005年08月09日 10:22:34
9楼

软件里 旁通调节阀选型计算 是否可行?有什么错误没有?

http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=73584&way=2

请三哥帮助,谢谢!

回复
张三
2005年08月09日 13:43:20
10楼
如何选型计算是正确地决定了设置旁通调节阀的必要性和位置以后的事。
回复
cn007
2005年08月18日 21:58:27
11楼
只要负荷侧采用的是变流量系统,就有必要在系统供回水总管之间设置压差旁通阀,而不必管它末端是用风机盘管还是风柜或组合式空调机组。
回复

相关推荐

APP内打开