钢结构质量验收
uxwx
uxwx Lv.2
2005年08月01日 19:05:19
只看楼主

本人管理的项目中,有一个钢结构分项,钢结构制作、安装单位所上报的原材料、焊接、高强螺栓、抗滑移试验无取样见证人,但报告上有监理单位和总监的名字。本人问过总监是否见证取样,总监一口否认。现本人要求制作单位现场取样检测并上报焊接工艺评定报告,可制作单位只上报ISO的管理体系,对质量管理、质量责任的资料迟迟不上报,从而无法进入中间验收。请问各位:我该怎么办?(820屋面板安装无中间支架属同一单位)

sunrongtao888
2005年08月02日 09:10:39
2楼
结构重要部位的材料必须见证送检,总监一口否认,说明监理失职
回复
syj712
2005年08月02日 09:27:19
3楼
焊接工艺评定报告我们这是必须做的~~监理应该可作见证取样人~
回复
zengxt
2005年08月02日 14:46:17
4楼
通常见证取样本身就是监理的工作,焊接工艺除了要提供制作原始数据外根据要求可进行现场超声波探伤,而这所有的资料都应汇总到整体验收资料中,否则,资料不全是不予验收的
回复
uxwx
2005年08月02日 17:37:49
5楼
谢谢各位的指点!本人也深有同感。在以前管理的钢结构屋面工程和门式轻钢结构工程中,钢结构制作、安装单位所提供和上报的资料都比较低齐全,但这家单位连检测送样都不通知监理,而且在安装中自作主张,停工、返工也不出具整改报告。本人作为总承包方质量负责人,无法向上向下交待,夹在中间的滋味我受够了。本人再等待几天,再不提供资料,就向区、市质监部门汇报,直至省建设厅。听说这家单位刚从二级资质升到一级资质,真不知这家单位是怎样唬弄有关部门的。
回复
hehuiwen_sh
2005年08月06日 21:09:53
6楼
应该联合业主,力量会大些
回复
uxwx
2005年08月07日 09:29:59
7楼
忘了告诉大家,业主现场代表已被这家单位买通。
回复
mz20001
2005年08月07日 15:53:21
8楼
我就是做监理的,也不能把责任全怪到监理的头上。因为有很多施工单位在进行分项施工是并没有报检的习惯,有时候欺瞒所有的人。不过话也说回来,有些监理真的未必就懂钢结构或者监理程序,出现楼主说的情况在所难免。
回复
zzj-zhijun
2005年08月08日 00:39:19
9楼
如果你是头,那就收拾他;否则就只能和你的领导反映,让领导定夺
回复
uxwx
2005年08月08日 17:02:14
10楼
mz20001兄:我并没有责怪监理,而是这家单位不按程序办事。到现在本人有点力不从心了。坚持下去:两败俱伤,不坚持:对不起业主。进退两难!
回复
dywuxf
2005年09月14日 16:08:00
11楼
作为一个钢构件制作单位,如果制作地与工程所在地不在同一个地方(很远),钢材取样见证存在困难。而且构件都是成品进场。至于焊接工艺评定做不做应该不用做吧。
回复

相关推荐