2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?不考虑400V母线和电缆阻抗,不考虑电动机反馈短路电流的情况下算出400V母线短路电流为53kA,短路冲击电流151kA,短路电流全电流93kA.低压母线和设备如何选择?
2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?
不考虑400V母线和电缆阻抗,不考虑电动机反馈短路电流的情况下算出400V母线短路电流为53kA,短路冲击电流151kA,短路电流全电流93kA.低压母线和设备如何选择?
12楼
我同意这老S的说法,水平母排3*3(125*10)N排看客户的设备使用单相负载来结定.应该是这样的。我有做过一个项目低压水平母排是选用3*3(120*10)+2*2(120*10),进线柜主开用IN:5000A 变压器容量:2500KVA
回复
13楼
那要是竖放的母排呢?3*2(125*10)的竖放母排就够了吧!99D201-2变压器安装标准图集中选择的母排都是水平母排吧?
回复
14楼
3[3(125*10)]TMY就是按竖放定的.请注意:母线的最高使用环境温度不是按+40℃,而要按柜内空气最高温度来定,一般我们按+50℃.
回复
15楼
按04DX101-1
回复
16楼
jelly711 发表于 2010-3-9 17:10 邹县电厂1000MW机组2500kVA锅炉变和公用变PC母线槽就用的4000A,现在运行正常。99和02年的图集都是铜母排3[ …99和02年的图集 请问下是哪个图集
回复
17楼
学习了、111111111111111
回复