2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?
jelly711
jelly711 Lv.5
2010年03月05日 12:08:22
来自于变压器
只看楼主

2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?不考虑400V母线和电缆阻抗,不考虑电动机反馈短路电流的情况下算出400V母线短路电流为53kA,短路冲击电流151kA,短路电流全电流93kA.低压母线和设备如何选择?

2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?
不考虑400V母线和电缆阻抗,不考虑电动机反馈短路电流的情况下算出400V母线短路电流为53kA,短路冲击电流151kA,短路电流全电流93kA.低压母线和设备如何选择?
guojianxin
2010年03月05日 12:33:49
2楼
5000A
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月05日 13:57:01
3楼
断路器4000A,铜母排3[3(125X10)]+1(125X16)
回复
zxd8083
2010年03月05日 14:55:23
4楼
进线断路器选4000A的。铜母排3[3(125X10)]+1(125X16)
回复
jelly711
2010年03月05日 16:09:56
5楼
为什么铜母排3[3(125X10)]+1(125X16),有点大吧。我感觉3[2(125X10)]+1(125X10)就可以!请高手指教
回复
加肥猫
2010年03月05日 18:34:30
6楼
母线按5000A比较合适
回复
jelly711
2010年03月08日 12:00:47
7楼
为什么铜母排3[3(125X10)]+1(125X16),有点大吧。我感觉3[2(125X10)]+1(125X10)就可以!请高手指教!
为什么按5000A比较合适?说说道理
回复
xuxianmingok
2010年03月09日 15:44:17
8楼
按照99D201-2变压器安装标准图集 2500KVA变压器,铜母排3[3(125X10)]+1(125X16),母线槽5000A,低压侧中性点接地线VV电缆 1×300mm2,铜母线40×5mm2。
回复
jelly711
2010年03月09日 17:10:51
9楼
邹县电厂1000MW机组2500kVA锅炉变和公用变PC母线槽就用的4000A,现在运行正常。99和02年的图集都是铜母排3[3(125X10)]+1(125X16),母线槽5000A。而实际工程中好多都是4000A,也没有问题啊!
回复
qiqi19801209
2010年03月09日 17:29:21
10楼
找开关厂帮您配吧;

不同的柜子母线系统都不同;

除了载流量满足外,还必须考虑温升,所以,会导致母线规格的不同;
回复
yeyishuang_a
2010年03月10日 12:02:44
11楼
所有断路器的分断能力都应该满足分断53kA的要求.
回复

相关推荐

APP内打开