高架管道保养
secondson
secondson Lv.2
2010年03月05日 10:41:53
只看楼主

我们小区原设计考虑不周,为了地下室采光,两层的地下室一侧被全部挖空,导致所有雨污水管全部高架出户,架空长度均在5米以上,架空高度5至6米,这样的管道原来设计用的还是铸铁管,虽然我接手以后,要设计院为此专门设计了支架,并且为了减少支架的数量,开发商将管道改成了衬塑钢管,钢管穿过架空段穿过挡土墙后的埋地段用三油两布防腐,但是我不清楚如此施工,能够保持多久的安全性?总还有点不放心,毕竟房子可能会用上几十年呢,担心时间久了,埋地段出问题,有没有这方面的专家能提供合适的建议,比如还有其他别的什么方法,或者采取何种保养措施。急!

我们小区原设计考虑不周,为了地下室采光,两层的地下室一侧被全部挖空,导致所有雨污水管全部高架出户,架空长度均在5米以上,架空高度5至6米,这样的管道原来设计用的还是铸铁管,虽然我接手以后,要设计院为此专门设计了支架,并且为了减少支架的数量,开发商将管道改成了衬塑钢管,钢管穿过架空段穿过挡土墙后的埋地段用三油两布防腐,但是我不清楚如此施工,能够保持多久的安全性?总还有点不放心,毕竟房子可能会用上几十年呢,担心时间久了,埋地段出问题,有没有这方面的专家能提供合适的建议,比如还有其他别的什么方法,或者采取何种保养措施。急!
设计出这样的图纸,真是害人,我什么时候都要担心管道从天上掉下来!!!
ley
2010年03月07日 12:34:23
2楼
衬塑钢管是可以的,只要接头处有支点保护,不会掉下来的