2楼
楼主什么意思?转角墙外侧水平钢筋要套在柱主筋外侧吗?那样的话锚固效果可能会差很多
回复
3楼
1、当墙肢全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是不连续通过的。
2、当墙肢不全是暗柱时,剪力墙转角处外侧水平钢筋是连续通过的。
回复
4楼
仔细看了下,没什么大问题,这是剪力墙的暗柱,只是钢筋绑扎的有点乱,箍筋锈蚀
回复
5楼
还有想产材料乱堆乱放,文明施工做得比较差
回复
6楼
钢筋下料尺寸控制吧准确!
回复
7楼
楼主这个图片有什么问题呢 指教一下
回复
8楼
外侧的水平筋绑扎是错的,应该插到柱子里面去,这样绑扎是工人为了好绑扎,免得穿筋,工地经常出现这样的情况。应该纠正
回复
9楼
按照规范,确实应该在柱内弯结
回复
10楼
看不懂啊:Q :Q
回复
11楼
钢筋绑扎的确实有点问题:
1、如大家所说,水平筋应该在柱内侧弯折
2、水平筋、箍筋绑扎间距不均匀,给人的感觉很乱
3、关于剪力墙水平钢筋交错搭接可分为三种情况,详图集06G901-1,大家一看便知
回复