刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教
可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)
1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

01.JPG

免费打赏
wsyth571
2010年03月22日 09:39:47
52楼

很专业.........顶
回复
choeng
2010年03月22日 13:25:01
53楼
1、主变10.5KV中性点是消弧线圈接地的,接地电流限制在100A以内
2、二套PT可能是保护、控制所需的电压较多,有的还需要分开的,常规且Y二次只有一组不够,所以,又加了一组Y/Y的PT。PT前面的熔丝非常有可能漏画了,应该有熔丝的。
画红线的是PT一母线侧刀闸,因为110KV的PT是固定式,在检修时需要接地,所以,有接地刀闸。

3、是避雷器,通常中压系统的母线过电压保护和PT谐振过电压保护做在一起,就是PT柜装一组避雷器。