人防地下室简易洗消间废水可以排入口部集水坑吗?
令箭
令箭 Lv.5
2010年03月01日 13:35:42
只看楼主
免费打赏
xuyanzhao
2010年10月15日 15:53:54
12楼
1 需冲洗的部位包括进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道,并应在这些部位设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑;
6.4.6 洗消废水集水池不得与清洁区内的集水池共用
回复
liu475781451
2010年10月15日 16:41:22
13楼
路过,学习了!!!!
回复
yoyo_you
2010年12月06日 16:23:57
14楼
不行,简易洗消间要单独设坑,不能设防爆地漏排到外面的集水坑,这是因为隔绝防护时间人通过简洗还是要排水,但这时候防爆地漏不能打开,所以简洗要单独设坑

lytteng:隔绝防护时间都不允许人员出入。不存在洗消。国标图集05SFS10 第25页。。

回复
yangshho002
2010年12月23日 14:23:21
15楼
我们院的刚画了个图,直接用防暴地漏连接排到口部集水坑了。。

我有异议,还没咨询呢。。
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 11:50:23
16楼
初学者,正在学习中
回复
jiangyue-9979
2011年08月30日 00:50:46
17楼
还是有点晕,到底可以么?
回复
jiangyue-9979
2011年08月30日 00:51:44
18楼
“不行,简易洗消间要单独设坑,不能设防爆地漏排到外面的集水坑,这是因为隔绝防护时间人通过简洗还是要排水,但这时候防爆地漏不能打开,所以简洗要单独设坑”
同意

lytteng:隔绝防护时间都不允许人员出入。不存在洗消。国标图集05SFS10 第25页。。

回复
samuel_zhou1981
2011年12月15日 14:40:24
19楼
查看了《RFJ06-2008 人民防空地下室施工图设计文件审查要点》上面说
1,人员消洗废水不得与防护密闭门外的消洗污水集水坑合用
2,专用于污染区墙地面的消洗废水可以通过防爆地漏引至防护密闭门外的消洗污水集水坑

所以,消洗间和防护密闭门外都要设集水坑。

lytteng:一般认为这个洗消是淋浴洗消,简易洗消是拿盆擦洗的,隔绝防护期后才外排

回复
yanlchou
2011年12月15日 16:57:32
20楼
学习了,谢谢。
回复
lh1391679106
2011年12月15日 19:03:40
21楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复