2楼
防护密闭门内的可以向外排,反着不行!!
回复
3楼
去年做过地下人防给排水,简易洗消间就没做废水坑,而是用防爆地漏通过管道引至口部集水坑,人防部门和施工图审查部门都没提出什么异议,但这次院里的副总非让在简易洗消间另设集水坑。我记得看过资料:简易洗消间宜设集水坑,但也可以排入口部集水坑。但现在怎么也找不到出处了。规范里明确规定,不可以排入清洁区集水坑,但没说不可以排入口部集水坑。
回复
4楼
首先谢谢2楼消防大使。请问"防护密闭门内的可以向外排"的依据?
回复
5楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
6楼
人防地下室简易洗消间废水可以排入人防区域外的口部集水坑。也就是只能人防区内向人防区外排
回复
7楼
不向口部排往哪排?洗消间再加集水井。重复。问问院里的副总为什么不行啊?
回复
8楼
学无止境:handshake
回复
9楼
学习学习:handshake
回复
10楼
1.最简单办法:简易洗消间设集水坑容积满足规范要求,不用排水泵。即可满足要求。
战后专业人员处理。
2.理论讲可以,但最好不要排至口部外集水坑。要设防爆波地漏。多麻烦。
回复
11楼
我看见的人防都是在洗消间单独设置集水坑
回复