混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。
混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
小值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
大值。。。
2楼
依我的拙见,较小值是正确的
回复
3楼
看抗震 一般的做法是这样的
回复
4楼
兄弟是不是看的不是一个版本,我的砼规(2002年3月第一版,第一次印刷)写的是“二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径中的较 大 值;”
当出现文字上的矛盾的时候,可以多找几个版本,或其他资料如构造手册,抗震设计手册比较看一下,不可轻易的下规范之间有矛盾的论断。
[
本帖最后由 zhugeguang 于 2010-2-24 15:48 编辑 ]
回复
5楼
楼上的兄弟,我的也是第一版啊,是第十六次印刷。。。还是写的小:(
回复
6楼
应取较大值,才能说的通
回复
7楼
第一版,第一次印刷:11.4.15条,第3行,第3个字,我的确是为“大”
回复
8楼
刚刚下载两个规范,确是有写“小”的。应该为大。二、三级柱箍筋直径可为8,20*8=160.如果为小,则支局将严于一级的柱。
回复
9楼
砼规范有误 应为 大
回复
10楼
楼主看规范很细心,向你学习:loveliness:
回复
11楼
向7楼 8楼的那位兄弟致敬
回复