水泵泵体爆裂
hz_ljf123
hz_ljf123 Lv.2
2010年02月24日 14:44:23
只看楼主

本小区一台单级离心泵“is80-50-315b”的生活水泵泵体爆裂,裂痕有40CM长,导致整个地下室水淹,好在没有造成大的事故,在此请教各位高人泵体爆裂是什么原因造成的,谢谢!

本小区一台单级离心泵“is80-50-315b”的生活水泵泵体爆裂,裂痕有40CM长,导致整个地下室水淹,好在没有造成大的事故,在此请教各位高人泵体爆裂是什么原因造成的,谢谢!
免费打赏
hz_ljf123
2010年02月26日 11:07:16
2楼
还是没有高手解答。
回复
zx7610
2010年03月03日 17:45:50
3楼
水泵泵体爆裂原因不外乎是水泵质量或安装方法错误问题,安装方法错误的可能性较大,主要有减震没做好、橡胶软连接安装位置不对(或没有设置),楼主最好发个照片分析一下看安装方法有没有问题,要是安装错误换一台水泵后还会出现同样的事故。
回复
hz_ljf123
2010年03月09日 10:47:47
4楼
谢谢!安装应该没有问题,这台水泵已经用了10年啦,同样方法安装的水泵还有7台。
回复
gs2001
2010年03月09日 11:44:28
5楼
是不是达到真正的泵体材料耐压年限啊 现在都是偷工减料 一般水泵能用上10年就烧高香了
回复
hz_ljf123
2010年03月09日 14:06:53
6楼

如果照你所说的泵体爆裂应该是很正常的啦,但不知有什么防范措施。
回复
fsb427
2010年03月09日 14:57:54
7楼
不是变频泵吧?
你确定是运转的还是静止的?
若运行时的,当时肯定能出水,不空转?
回复
zhangyad00
2010年03月09日 20:22:35
8楼
应该是铸造缺陷。
回复
cqsxj
2010年03月09日 20:57:29
9楼



如果“同样方法安装的水泵还有7台”正在工作,只有1台水泵泵体爆裂,那么,可以肯定这台泵体爆裂的水泵一定承受着额外负荷,而且不是一两天了。
回复
cqsxj
2010年03月09日 21:08:39
10楼
建议仔细检查一下水泵基础,检查一下与这台水泵相连的管道和阀门,看看它们的支吊架是否松了,同时在与水泵相连的管道上增设支撑,解除加在泵体上的负荷。
回复
zx7610
2010年03月11日 16:07:03
11楼
同意楼上的观点,我也曾经遇到过泵体断裂的情况,是安装的错误,伸缩节安装位置不对,附加在泵体上的负荷太大造成的。
还有一种情况也可能会造成泵体开裂,就是该泵曾经缺水运行,水泵缺水运行会使泵体高温造成裂纹,当时看不出来在一定时间及受压后断裂。