我现在有点不清楚了,每个房间的面积没有超过50m2,但总面积超了200m2;走道中最远房间门到楼梯门没有超20m,应该不用设置排烟系统是吧?
我现在有点不清楚了,每个房间的面积没有超过50m2,但总面积超了200m2;走道中最远房间门到楼梯门没有超20m,应该不用设置排烟系统是吧?
2楼
水泵房除外,水泵房面积超过了50m2,是不是200m2的要是应该不包括水泵房???
回复
3楼
回复
4楼
那帖子:求教地下室设备房排烟问题,地下室设备机房可以不设排烟系统。
对于内走道,看描述,长度是超过20米的,按全国规范要设排烟,上海规范按门的距离来,可以不设,看项目所在地了。
科学的说,偶认为可以不设,但如果项目不在上海,偶还是会设。
回复
5楼
设备房要通风,不要排烟
lz不厚道,请教别人还要别人用土木币下载你的图